中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 欧姆龙OMRON → 浏览主题: 求助:欧姆龙CPM1A-AD041模拟量问题
发表新帖 回复该主题
回帖:32个,阅读:373 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

求助:欧姆龙CPM1A-AD041模拟量问题

分享到
372
菜鸟丶
文章数:35
年度积分:132
历史总积分:372
注册时间:2017/12/23
发站内信
发表于:2019/10/3 15:34:45
#0楼
附件 01.jpg

附件 02.jpg

附件 03.jpg

附件 04.jpg

主机CP1E-N30DR-A   模拟量模块CPM1A-AD041(采集模块只接了第一路,PT100的温度传感器,其他三路都为空)

测量范围-20~150℃

传感器的量程具体多少忘记了  大概就是-50~350之间


按照资料写的上面的程序,实际数值应该在28左右,但是显示数值师452.2(触摸屏里的显示,设置数值类型为有符号十进制数,)

请教大咖们帮忙看下错在哪里了
附件 05.jpg

附件 06.jpg

附件 微信图片_20191004073601.jpg
[此贴子已经被作者于2019/10/4 7:45:59编辑过]
4063
蜀中之首
文章数:2739
年度积分:2546
历史总积分:4063
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/10/3 22:01:19
#1楼
参数好像给错了,传感器不是-20~150℃,没体现出来
4063
蜀中之首
文章数:2739
年度积分:2546
历史总积分:4063
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/10/3 22:03:04
#2楼
ARP控制字是错的
372
菜鸟丶
文章数:35
年度积分:132
历史总积分:372
注册时间:2017/12/23
发站内信
发表于:2019/10/4 7:43:54
#3楼
以下是引用蜀中之首2019/10/3 22:01:19的发言:
参数好像给错了,传感器不是-20~150℃,没体现出来


有可能是传感器的量程弄错了,因为这个传感器的具体量程忘记了
372
菜鸟丶
文章数:35
年度积分:132
历史总积分:372
注册时间:2017/12/23
发站内信
发表于:2019/10/4 7:44:24
#4楼
以下是引用蜀中之首2019/10/3 22:03:04的发言:
ARP控制字是错的


能详细说下么
72135
ZCMY 版主
文章数:43393
年度积分:2750
历史总积分:72135
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/10/4 12:08:24
#5楼
传感器的输入量程及输出信号先确认好;
4063
蜀中之首
文章数:2739
年度积分:2546
历史总积分:4063
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/10/4 19:32:19
#6楼
以下是引用菜鸟丶2019/10/4 7:44:24的发言:
以下是引用蜀中之首2019/10/3 22:03:04的发言:
ARP控制字是错的


能详细说下么
D100数据是前边MOV 2 D100得到的,这里的2是传感器接口,你说这控制字是不是错了表情
4063
蜀中之首
文章数:2739
年度积分:2546
历史总积分:4063
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/10/4 22:08:38
#7楼
再一个,D100有重复使用吗?
MOV指令里2=FA9 D100为什么是0?
372
菜鸟丶
文章数:35
年度积分:132
历史总积分:372
注册时间:2017/12/23
发站内信
发表于:2019/10/5 19:29:37
#8楼
回复 #7楼 蜀中之首
我是初学者,对指令不怎么理解,这个是按照教程的

还请您详细赐教
372
菜鸟丶
文章数:35
年度积分:132
历史总积分:372
注册时间:2017/12/23
发站内信
发表于:2019/10/7 11:12:01
#9楼
还有个问题  就是设定温度范围-50~150的时候  这个-50 怎么输入呢






有偿求大神帮我写这段程序!!!
[此贴子已经被作者于2019/10/7 11:14:52编辑过]