#0楼
我需要对一批3U进行组网,想用485bd进行modbus rtu协议通信。问了三菱说只能做主站通信,无法作为从站通信。上来问问大神有什么好办法没有。所有的3u都作为从站,让上位机读取。
196
天天向上banT
文章数:2
年度积分:160
历史总积分:196
注册时间:2018/12/10
发站内信
发表于:2019/9/26 13:16:08
#1楼
学习一下啊
[此贴子已经被作者于2019/9/26 21:48:44编辑过]
25000
YXBK 版主
文章数:11843
年度积分:3988
历史总积分:25000
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/26 15:05:20
#2楼
上位机是什么?数量有多少?我以前做过易控组态带8台FX2N,电脑用的是研祥工控机,上面带了8个串口,一对一搞定。
大家一起学习
16536
guanyumou 版主
文章数:7900
年度积分:2609
历史总积分:16536
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/9/27 17:20:53
#3楼
如果你对通信协议没有刻意要求的话,不必非要走Modbus协议,走三菱专用协议(三菱计算机链接协议)也可以实现你的目的!如果非要走Modbus RTU从站的话,可以硬件上扩展一个FX3U-485ADP-MB即可实现Modbus从站!当然,如果编程能力强的话,扩展485BD后使用RS指令也可以有限的实现Modbus RTU从站!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
228
麦子zCtIvOcd
文章数:16
年度积分:228
历史总积分:228
注册时间:2019/7/13
发站内信
发表于:2019/9/28 12:19:00
#4楼
回复 #3楼 guanyumou
感谢版主热情答复。
16536
guanyumou 版主
文章数:7900
年度积分:2609
历史总积分:16536
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/9/28 16:59:36
#5楼
以下是引用麦子zCtIvOcd2019/9/28 12:19:00的发言:
感谢版主热情答复。
问题解决了吗?
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
31
莫问收获
文章数:0
年度积分:31
历史总积分:31
注册时间:2019/9/29
发站内信
发表于:2019/9/29 10:04:56
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
228
麦子zCtIvOcd
文章数:16
年度积分:228
历史总积分:228
注册时间:2019/7/13
发站内信
发表于:2019/10/15 21:04:51
#7楼
回复 #5楼 guanyumou
后来PLC选择5U来做,所以问题也就不存在了。
16536
guanyumou 版主
文章数:7900
年度积分:2609
历史总积分:16536
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/10/16 9:49:33
#8楼
以下是引用麦子zCtIvOcd2019/10/15 21:04:51的发言:
后来PLC选择5U来做,所以问题也就不存在了。
是的!5U比3U强大很多
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
2089
273708367
文章数:449
年度积分:638
历史总积分:2089
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2019/10/16 13:43:14
#9楼
回复 #8楼 guanyumou
5U不兼容wokes2...然后没有SFC我不喜欢