中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: FX5U当前值寄存器的疑问
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:259 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

FX5U当前值寄存器的疑问

分享到
1283
flyfox1047
文章数:222
年度积分:193
历史总积分:1283
注册时间:2005/12/27
发站内信
发表于:2019/9/25 15:49:19
#0楼
FX5U跟3U不一样,当前值寄存器有2个,一个是用户单位,一个是脉冲单位,

清零时需要同时清零吗? 还是只需清其中一个,另一个就会跟着清零?
附件 微信图片_20190925151614.jpg



24560
YXBK 版主
文章数:11633
年度积分:3548
历史总积分:24560
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/25 16:28:31
#1楼
应该是分开的,自己试一下就知道了
大家一起学习
1283
flyfox1047
文章数:222
年度积分:193
历史总积分:1283
注册时间:2005/12/27
发站内信
发表于:2019/9/25 16:46:22
#2楼
以下是引用YXBK2019/9/25 16:28:31的发言:
应该是分开的,自己试一下就知道了

就是身边没有5U 的PLC啊,还没买回来
33726
fumz78 版主
文章数:16054
年度积分:2208
历史总积分:33726
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/25 17:19:26
#3楼
附件 1.jpg
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
1283
flyfox1047
文章数:222
年度积分:193
历史总积分:1283
注册时间:2005/12/27
发站内信
发表于:2019/9/25 18:22:16
#4楼
以下是引用fumz782019/9/25 17:19:26的发言:
附件 1.jpg

意思还是只需清其中一个,另一个就会跟着清零, 如果像我发的图中那样,两者同时清零也是没关系的吧
24560
YXBK 版主
文章数:11633
年度积分:3548
历史总积分:24560
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/26 8:46:57
#5楼
只要清零其中一个,另一个也会一起清零

附件 2019-09-26_084500.jpg

附件 2019-09-26_084516.jpg

附件 2019-09-26_084548.jpg
+2
大家一起学习
1283
flyfox1047
文章数:222
年度积分:193
历史总积分:1283
注册时间:2005/12/27
发站内信
发表于:2019/9/26 8:51:43
#6楼
以下是引用YXBK2019/9/26 8:46:57的发言:
发表于:2019/9/26 17:08:19
#7楼
以下是引用YXBK2019/9/26 8:46:57的发言:
只要清零其中一个,另一个也会一起清零


这种3U的写法在5U中能不能正常运行呢?
附件 微信图片_20190926170043.jpg
24560
YXBK 版主
文章数:11633
年度积分:3548
历史总积分:24560
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/26 17:35:03
#8楼
以下是引用flyfox10472019/9/26 17:08:19的发言:
以下是引用YXBK2019/9/26 8:46:57的发言:
只要清零其中一个,另一个也会一起清零


这种3U的写法在5U中能不能正常运行呢?
附件 微信图片_20190926170043.jpg

只要转换没有报错基本都没问题。
大家一起学习
1283
flyfox1047
文章数:222
年度积分:193
历史总积分:1283
注册时间:2005/12/27
发站内信
发表于:2019/9/26 19:30:07
#9楼
以下是引用YXBK2019/9/26 17:35:03的发言:
以下是引用flyfox10472019/9/26 17:08:19的发言:
以下是引用YXBK2019/9/26 8:46:57的发言:
只要清零其中一个,另一个也会一起清零


这种3U的写法在5U中能不能正常运行呢?
附件 微信图片_20190926170043.jpg

只要转换没有报错基本都没问题。


只是可惜没有5U来测试,版主,另外问一下,FX5U定位控制中没有基底速度了吗? FX3U里是有的,在运行DRVI指令前,设定基底速度,最高速度,加减速时间等等,看5U手册,里面没有看到