中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

PLC论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 安川PLC ALM红灯常亮
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:238 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

安川PLC ALM红灯常亮

分享到
194
royinju
文章数:26
年度积分:194
历史总积分:194
注册时间:2019/9/9
发站内信
发表于:2019/9/16 15:15:26
#0楼
附件 IMG_20190916_150048.jpg



附件 IMG_20190916_150038.jpg



附件 IMG_20190916_150015.jpg



附件 IMG_20190916_145956.jpg

谁我遇到类似的情况,IO模块与伺服通讯电缆拔掉后,IO模块就正常。
此帖发自手机工控论坛
194
royinju
文章数:26
年度积分:194
历史总积分:194
注册时间:2019/9/9
发站内信
发表于:2019/9/16 15:30:15
#1楼
外部输入,IO模块无响应。
此帖发自手机工控论坛
194
royinju
文章数:26
年度积分:194
历史总积分:194
注册时间:2019/9/9
发站内信
发表于:2019/9/16 15:37:05
#2楼
附件 IMG_20190916_153635.jpg



附件 IMG_20190916_153630.jpg
此帖发自手机工控论坛
194
royinju
文章数:26
年度积分:194
历史总积分:194
注册时间:2019/9/9
发站内信
发表于:2019/9/16 15:46:38
#3楼
把与伺服通讯线拔了,IO模块就正常了
此帖发自手机工控论坛
194
royinju
文章数:26
年度积分:194
历史总积分:194
注册时间:2019/9/9
发站内信
发表于:2019/9/16 15:58:57
#4楼
设备背面还有两个模拟量模块,没有发现,USB借口松了,导致站好出错,PLC异常。问题解决了。
此帖发自手机工控论坛
10257
465010287 版主
文章数:5687
年度积分:2871
历史总积分:10257
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/9/16 21:32:06
#5楼
全是日文呀..还是细节没有做好,
194
royinju
文章数:26
年度积分:194
历史总积分:194
注册时间:2019/9/9
发站内信
发表于:2019/9/18 0:08:41
#6楼
回复 #5楼 465010287
设备运输过程中导致通讯线脱落,非常尴尬。表情
939
deuta
文章数:44
年度积分:103
历史总积分:939
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2019/9/18 7:18:39
#7楼
methatrlink通讯一般原因在插头松动有关
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4