工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 松下伺服驱动器报警信号为过载,实际为超过限位。
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:312 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

松下伺服驱动器报警信号为过载,实际为超过限位。

分享到
4711
nbnbnb1979
文章数:1380
年度积分:2181
历史总积分:4711
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/9/12 16:13:45
#0楼
松下伺服驱动器报警信号为Err16.查说明书是过载,但检查机器,发现报警驱动器连接的轴是为超过限位,推回再启动就正常了。
这报警信号有没有显示错误啊?
附件 driver报警号码与功能.jpg
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11326
卢学斌
文章数:4940
年度积分:1046
历史总积分:11326
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/12 16:23:32
#1楼
超限位以后有没有到达硬限位啊?如果到了报过载时可能的。
4412
alan3
文章数:1271
年度积分:691
历史总积分:4412
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2019/9/12 16:33:48
#2楼
过载和电机堵转差不多,撞机或者负载太大拖不动都会报警,松下有监视软件,监控下负载率,如果正常运行负载率高于70%这个伺服选型就有点小了
呵呵呵呵呵呵呵呵
10257
465010287 版主
文章数:5687
年度积分:2871
历史总积分:10257
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/9/12 16:49:39
#3楼
可以看扭矩参数是否已经达到扭矩设置范围之外.我们公司就是速度控制.主要看扭矩大小值
4711
nbnbnb1979
文章数:1380
年度积分:2181
历史总积分:4711
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/9/12 17:10:39
#4楼
以下是引用卢学斌2019/9/12 16:23:32的发言:
超限位以后有没有到达硬限位啊?如果到了报过载时可能的。
你说的硬限位,是机器到达极限位置,就是不能往前走了,是吧?当时没检查是否是不能往前走,只是发现异常就往后推。不过你说的很有可能。
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
4711
nbnbnb1979
文章数:1380
年度积分:2181
历史总积分:4711
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/9/12 17:11:48
#5楼
以下是引用alan32019/9/12 16:33:48的发言:
过载和电机堵转差不多,撞机或者负载太大拖不动都会报警,松下有监视软件,监控下负载率,如果正常运行负载率高于70%这个伺服选型就有点小了
这是运行了三年的机器,是当时做预防性保养后出现的异常。谢谢你的见解。
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
4711
nbnbnb1979
文章数:1380
年度积分:2181
历史总积分:4711
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/9/12 17:13:47
#6楼
以下是引用4650102872019/9/12 16:49:39的发言:
可以看扭矩参数是否已经达到扭矩设置范围之外.我们公司就是速度控制.主要看扭矩大小值
如果是设置有问题,重新启动应该会继续报警的吧?现在再启动没异常了。
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
10257
465010287 版主
文章数:5687
年度积分:2871
历史总积分:10257
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/9/12 17:34:53
#7楼
回复 #6楼 nbnbnb1979
这个方法也是我们常用..报警 过载重启即可..我们用的是是三菱J4系列从产品的
4711
nbnbnb1979
文章数:1380
年度积分:2181
历史总积分:4711
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/9/13 7:50:00
#8楼
以下是引用4650102872019/9/12 17:34:53的发言:
这个方法也是我们常用..报警 过载重启即可..我们用的是是三菱J4系列从产品的
这是经验做法,但是真正的原因没有找到。只是我们没有找到原因前,为了省事,就把机器开起来。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
6984
FORELF
文章数:2200
年度积分:485
历史总积分:6984
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2019/9/15 22:33:18
#9楼
超过硬限位,就是撞到机械限位块了,这不就是过载了吗?