中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 问题可能出在哪里?-----吊顶灯闪
发表新帖 回复该主题
回帖:23个,阅读:392 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

问题可能出在哪里?-----吊顶灯闪

分享到
3787
蜀中之首
文章数:2558
年度积分:2270
历史总积分:3787
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/9/9 11:24:08
#0楼
三年前装修做的厨房吊顶,没有监工过程,使用二个300*300LED灯,问题出现有段时间了,懒得弄。
出现的问题是闪,亮-灭-亮的闪,何时发生不确定,何时又好不确定,上周五,它亮了几十分钟又开始闪,这次闪的太持久啦,可能是一种抗议----早就提示有问题,还坚持用,给你点颜色看看表情
附件 image.jpg
灯的样子,美的的
你猜猜这灯的led装在哪里
1.满天星  2.四周  3.二边  4.一边 5.组合

附件 image.jpg
恒流300mA  DC25V  10W(40*0.2wLED模组) 6000K色温

登高爬梯,撬下来,看到恒流模块
附件 image.jpg
最大输出30V

恒流模块坏了,还是灯出问题(不了解灯姐结构)

将拆下的灯替换到另一个灯的位置,开灯--不闪,看完一集电视剧,还不闪,恒流模块问题。
断电,拆下问题模块,线头包好。
开灯,不亮表情,再断电-通电,还不亮表情,拆错线啦,不可能,恒流模块在手里,而且没有其他接头。

通着点在登高,竟然亮了,准备下来,它又灭了,啥情况,逗你玩表情?这时感应灯也灭了,摸黑下来,找来手电,再上去,它又亮了,不信邪,动动火线,它灭了,再动动不亮,动动零线,灯亮了表情,再动再动,随着摇动零线,灯在忽闪,似乎欢快的告诉我,你可来整了表情

用手电顺着线头照过去,发现这个成Y的接头,再拆个吊顶铝扣板,直接剪下接头(因为拆恒流模块时发现用的山寨胶布,接头松垮)
重新拧在一下,包好,噢是先断电再做的哦表情
开灯OK,是不是就因为接头,可是用了三年多,也没人碰它,再装上问题灯,也亮了,开着灯疗效表情

再来看接头
附件 image.jpg
没出点问题?

附件 image.jpg
拆开看看表情,什么玩意啊

周日准备恢复扣板,结果正做着晚上,还是这个灯又开始闪表情,闪了有10来分钟,不闪了表情,其后2个多小时没闪,往常早关电了(感应灯就够了)。
今早破例又开了2小时,没闪,难道有个小玲乖再逗我表情

做恒流块坏的准备,上网找合适的,哇塞,整个灯不到100,恒流电源几块钱都有,也有大几十的。
当时谈吊顶时坚持要2个300*300灯,看来是明智选择,否则老得感应表情

你说这恒流块是不是要玩完了?(备不备)
20分悬赏
12277
李东泽 版主
文章数:6410
年度积分:3205
历史总积分:12277
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/9 12:18:16
#1楼
理论上恒流模块如果坏了,灯应该不亮。
我初步怀疑楼主的是不是线头虚接了。
楼主可以互换一下,试一试。
10468
pqsh 版主
文章数:4418
年度积分:2329
历史总积分:10468
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/9/9 12:24:44
#2楼
出个运费,我送一个给你吧,刚从灯上拆的.电子垃圾太多了!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@
3787
蜀中之首
文章数:2558
年度积分:2270
历史总积分:3787
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/9/9 12:33:57
#3楼
回复 #1楼 李东泽
灯换了,接头也处理了,再互换就是恒流模块
再观察些日再说
3787
蜀中之首
文章数:2558
年度积分:2270
历史总积分:3787
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/9/9 12:42:07
#4楼
回复 #2楼 pqsh
谢谢
是300ma 25v 10w灯用
24243
YXBK 版主
文章数:11424
年度积分:3231
历史总积分:24243
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/9 13:38:41
#5楼
我的判断是恒流模块坏了
大家一起学习
31052
tigermu 版主
文章数:13316
年度积分:1709
历史总积分:31052
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/9/9 13:59:26
#6楼
同楼上,我们单位这种灯的现象有一部分,估计还是价格没到位。
清泉石上,明月松间。
9563
qq2994216177
文章数:3389
年度积分:2074
历史总积分:9563
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/9/9 14:40:38
#7楼
这种灯好看,但对于家里没电工的人来说一次性而且换灯还不方便……
此帖发自手机工控论坛
11408
老兔子
文章数:1535
年度积分:968
历史总积分:11408
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2019/9/9 20:15:41
#8楼
接触不良(有虚焊)故障。

恒流模块可能性最大,其次是LED灯排有虚焊可能,再次是线路接头连接不好的可能性不能排除。
[此贴子已经被作者于2019/9/9 20:16:46编辑过]
13272
goldage
文章数:7836
年度积分:2657
历史总积分:13272
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/9/9 20:57:47
#9楼
这种灯,坏的多的是里面的LED灯条,但是楼主的这个坏的是电源块
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

156