将需要的空间“隔绝”外部,并做保温结构,这个局部空间的冷热风优先供应,进排口可调节,空间有扰动可控风扇,人员进出走专用通道,最后保障加工区达到恒温。
航空器材的精密加工就是要求的恒温。

几百平米,如果不是专用车间,别看区区的±2°很难。
10195
bnnyygy
文章数:2188
年度积分:587
历史总积分:10195
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/8 21:11:01
#11楼
曾经做过,几十平米的房子,烘房,上面吊加热管,空气用轴流风机循环,温度还算稳定,用的普通温控器,
4892
alan3
文章数:1325
年度积分:309
历史总积分:4892
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2019/9/9 8:50:22
#12楼
回复 #4楼 nbnbnb1979
服务器老化测试,,,,几千个一个烤机,
呵呵呵呵呵呵呵呵
4892
alan3
文章数:1325
年度积分:309
历史总积分:4892
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2019/9/9 8:52:22
#13楼
这个活让专业装修的厂房的去搞了,,,,我还是安心做设备把.....
呵呵呵呵呵呵呵呵
739
PYM6116
文章数:65
年度积分:125
历史总积分:739
注册时间:2018/7/21
发站内信
发表于:2019/9/9 9:05:24
#14楼
机智过人,9月7号的 有介绍可以去了解一下
23641
wenquan753
文章数:14845
年度积分:525
历史总积分:23641
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/9/9 21:27:52
#15楼
这个温度范围没什么难度了
只要冷冻水蒸汽(热水)量足够就能实现!
重点是现场设备热源要清楚,分区控制和风口设计用点心就好了!
50
497175516
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/6
发站内信
发表于:2019/9/10 11:53:09
#16楼
只要不是露天的,几百平米和几十平米没区别,空调功率够大就行
3551
MIC小赖
文章数:1372
年度积分:335
历史总积分:3551
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2019/9/10 16:42:48
#17楼
这东西,如果有专业的比如做无尘车间的,做专业恒温车间的,他们有一堆现成的方案。术业有专攻,没必要自己硬上。
6311
nbnbnb1979
文章数:1923
年度积分:1070
历史总积分:6311
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/9/13 10:03:33
#18楼
null
我们公司做的无尘车间,有Class100,10K,100K的,都是专业公司做的!
[此贴子已经被作者于2019/9/13 10:23:01编辑过]
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
15040
goldage
文章数:8944
年度积分:971
历史总积分:15040
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/9/13 21:08:37
#19楼
我做复合膜的熟化房,热源用热风炉提供,送风方式,普通的国产RKC温控加上PT100测温,恒温在60度,工作稳定,如果你要求37度,考虑用空气能方式就更节约(在国内,室内温度超过39度的地方不多),如果你的环境超过39度机考虑增加制冷模块