AB1769-PA4电源模块有220V交流电到接线端,但是整排模块都没有电

分享到
73
215575307
文章数:3
年度积分:73
历史总积分:73
注册时间:2019/6/26
发站内信
发表于:2019/9/4 10:33:08
#0楼
AB1769-PA4电源模块有220V交流电到接线端,但是整排模块都没有电。换了一个电源模块正常。拆开换下来的电源模块检查发现有一个瞬态抑制双向二极管(1.5KE 220CA 216V)坏了,请问各位,这个会不会有影响?
附件 微信图片_20190904102927.jpg
[此贴子已经被jint于2019/9/4 11:40:42编辑过]
10711
pqsh 版主
文章数:4541
年度积分:2572
历史总积分:10711
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/9/4 19:30:54
#1楼
那换一个试试.
我们也碰到过ab电源有问题的,新买来的.
[此贴子已经被作者于2019/9/4 19:31:39编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@
2236
1530694073
文章数:738
年度积分:2236
历史总积分:2236
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/9/5 9:06:42
#2楼
AB质量问题可以一年换新