请教前辈,小弟想通过西门子s1200plc写控制字控制S120伺服驱动器如何实现?
3415
965528555
文章数:392
年度积分:786
历史总积分:3415
注册时间:2009/9/7
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2019/8/12 15:55:25
#1楼
S120的控制单元组态好对应轴的控制字就可以。如果是伺服,你可以用报文111,然后就可以用FB284控制,和V90一样
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
9734
465010287 版主
文章数:5443
年度积分:2348
历史总积分:9734
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/8/12 22:55:34
#2楼
额论坛有一个很好的案例,我不知道你看了没有,链
928
michaellhl2
文章数:63
年度积分:274
历史总积分:928
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2019/8/13 8:41:36
#3楼
有相关的资料和链接吗?我在百度上搜了,没有太详细的啊!
11925
李东泽 版主
文章数:6229
年度积分:2853
历史总积分:11925
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
845
hwjtxf
文章数:460
年度积分:551
历史总积分:845
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/8/14 14:35:29
#5楼
控制120伺服可走总线形式  用过DP的通讯
在组态后选择需要配置的参数并根据交互信息选择合适的报文即可实现控制。
3415
965528555
文章数:392
年度积分:786
历史总积分:3415
注册时间:2009/9/7
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2019/8/14 16:20:05
#6楼
楼上这些什么回答啊,还DP通信控制。S7-1200与S120直接可以选择PN通信方式,而且采用111报文可以调用FB284如控制V90伺服一样。
DP通讯的话S7-1200还要加DP主站模块,几千块。有必要吗
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
928
michaellhl2
文章数:63
年度积分:274
历史总积分:928
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2019/8/15 12:58:44
#7楼
回复 #4楼 李东泽