污水泵失控,大家看看有没有好的解决方案

分享到
1216
正式会员
文章数:183
年度积分:205
历史总积分:1216
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2019/8/10 10:41:10
#0楼
本人在酒店工作,经常出现污水井都往外冒水了,污水泵也不工作的情况,而且排水泵损坏非常频繁。日常检修发现,污水泵不动作通常有两个原因:1污水表面太脏或者由于其他障碍物,造成有时候浮球开关不能完成动作所需要的行程(即浮球开关无法达到动作所需要的角度);2  电路设计有缺陷,虽然设计了两个浮球,但是一旦低水位浮球无法动作,高水位浮球也不起作用(高水位泵运行的条件是低水位浮球和高水位浮球必须同时动作)。水泵损坏的主要原因是有时候低水位浮球动作后不能及时归位,造成主泵长期运转,烧毁电机。
请问大家,有什么有效解决方案吗?电路应做怎样调整
附件 mmexport1565403548407.jpg
此帖发自手机工控论坛
1216
正式会员
文章数:183
年度积分:205
历史总积分:1216
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2019/8/10 10:53:49
#1楼
这种浮球开关
附件 S90810-105207.jpg
此帖发自手机工控论坛
2870
SZHFEI512
文章数:309
年度积分:552
历史总积分:2870
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2019/8/10 11:31:56
#2楼
如果是水面有漂浮物,在浮球的四周加一个漂浮的框就行了。
1310
1240368017
文章数:241
年度积分:555
历史总积分:1310
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2019/8/10 13:24:37
#3楼
我只用一个,没见什么问题,除非自然损坏。
1467
55366318
文章数:481
年度积分:159
历史总积分:1467
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2019/8/10 14:08:02
#4楼
这种浮球开关很好,厂里的污水处理就是这种的
此帖发自手机工控论坛
4112
711022027
文章数:344
年度积分:858
历史总积分:4112
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/8/10 14:24:45
#5楼
附件 Shot002.jpg

附件 Shot003.jpg
用电子式液位计,还有超声波液位计。浮球尽量别用。
7647
超级大手 版主
文章数:1931
年度积分:2121
历史总积分:7647
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/10 17:17:45
#6楼
以下是引用正式会员2019/8/10 10:41:10的发言:
是一用一备吗?我排污泵一用一备控制做了几百台了,重新配线,大约一个半小时工时,CAD图在电脑里,要是急用给你画一个,
[此贴子已经被作者于2019/8/10 17:25:36编辑过]
此帖发自手机工控论坛
1216
正式会员
文章数:183
年度积分:205
历史总积分:1216
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2019/8/10 20:14:37
#7楼
以下是引用超级大手2019/8/10 17:17:45的发言:
一用一备,备用泵在水位过高的情况下也能和主泵一起抽水,但是一旦主泵的浮球开关坏了,水位多高,两泵都不启动
此帖发自手机工控论坛
3598
646270767
文章数:614
年度积分:903
历史总积分:3598
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/8/10 20:28:05
#8楼
附件 IMG_20190810_151730.jpg
此帖发自手机工控论坛
3598
646270767
文章数:614
年度积分:903
历史总积分:3598
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/8/10 20:33:49
#9楼
上图是现在在用的一用一备排污泵控制图,采用一只电缆式浮球阀,使用效果还不错,供参考。
此帖发自手机工控论坛