* 帖子主题:

ABB 变频器通电报电机过热,急求各位大神指教

分享到
676
2529401769
文章数:121
年度积分:245
历史总积分:676
注册时间:2017/9/20
发站内信
发表于:2019/8/6 18:01:03
#0楼
这台ABB 变频器是因为变压器故导致变频器炸模块和整流。现在把驱动部分都修好了,通电2个风扇正常转,大风扇转一会儿就停,就是显示这个故障代码。拜托?? 各位大神指点下
附件 IMG_20190806_175329.jpg



附件 IMG_20190806_110611.jpg
此帖发自手机工控论坛
676
2529401769
文章数:121
年度积分:245
历史总积分:676
注册时间:2017/9/20
发站内信
发表于:2019/8/6 18:01:48
#1楼
装上模块还是一样的显示故障
此帖发自手机工控论坛
676
2529401769
文章数:121
年度积分:245
历史总积分:676
注册时间:2017/9/20
发站内信
发表于:2019/8/6 18:04:13
#2楼
附件 IMG_20190806_180242.jpg

开始以为是没装模块的原因,装上后还是报了
此帖发自手机工控论坛
1185
沉梦昂志SnHJ
文章数:18
年度积分:384
历史总积分:1185
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/8/7 11:55:34
#3楼
回复 #2楼 2529401769
外部故障的数字输入激活。应该是控制线没接,但是参数里面激活了。所以报警14。
676
2529401769
文章数:121
年度积分:245
历史总积分:676
注册时间:2017/9/20
发站内信
发表于:2019/8/7 16:56:02
#4楼
以下是引用沉梦昂志SnHJ2019/8/7 11:55:34的发言:
外部故障的数字输入激活。应该是控制线没接,但是参数里面激活了。所以报警14。
我就接了个急停的开关
附件 IMG_20190807_165500.jpg
此帖发自手机工控论坛
676
2529401769
文章数:121
年度积分:245
历史总积分:676
注册时间:2017/9/20
发站内信
发表于:2019/8/12 12:54:29
#5楼
是线接错了,?? ?? ??
此帖发自手机工控论坛