#0楼
现在设备需要对一个物体进行高度检测,误差在2mm,符合这个标准为合格零件,不符合为废品,在网上看到多数是NPN或者PNP的安全光幕,请问有没有测量光幕,和PLC的通讯信号是模拟量?合适RS通讯,需要额外配备光幕的控制器或者转换器吗,可以和PLC直连?
24586
YXBK 版主
文章数:11651
年度积分:3574
历史总积分:24586
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/8/2 15:10:49
#1楼
你这个物体的标准高度是多少,体积有多大,怎样的测量方式
大家一起学习
1003
393321533
文章数:54
年度积分:442
历史总积分:1003
注册时间:2014/2/20
发站内信
发表于:2019/8/2 18:11:15
#2楼
测量光栅,国内的用过几款反应速度没有国外的快,我们用在喷涂线上!
46251
kdrjl 版主
文章数:23239
年度积分:1930
历史总积分:46251
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/8/2 18:15:04
#3楼
光幕传感器信号就是开关量信号吧?把他输入PLC的开关量输入接口不就行了吗?也很省事的,非要通讯,那就得是智能的光幕传感器了。
我是你的朋友
13490
goldage
文章数:7962
年度积分:2875
历史总积分:13490
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/2 21:07:36
#4楼
测量对象是铁质的传感器有,但不是光幕,输出是模拟量的,光幕的话,开关量输出的比较常见,模拟量输出的手头的资料暂时没找到
1986
1530694073
文章数:687
年度积分:1986
历史总积分:1986
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/8/5 10:34:48
#5楼
我们用的是开关量的,进安全继电器,取安全继电器信号给PLC