* 帖子主题:

变压器换油

分享到
24610
YXBK 版主
文章数:11663
年度积分:3598
历史总积分:24610
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/24 10:52:09
#0楼
附件 2019-07-24_104623.jpg

附件 2019-07-24_104701.jpg

附件 2019-07-24_104716.jpg

附件 2019-07-24_104830.jpg




大家一起学习
6277
xupeng2008
文章数:1621
年度积分:786
历史总积分:6277
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2019/7/24 13:27:05
#1楼
不是可以从浮子那边加油吗。。。。。
12699
877476825
文章数:6465
年度积分:1301
历史总积分:12699
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2019/7/24 13:52:47
#2楼
这个几年换一次?
不走寻常路。
24610
YXBK 版主
文章数:11663
年度积分:3598
历史总积分:24610
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/24 14:20:35
#3楼
以下是引用xupeng20082019/7/24 13:27:05的发言:
不是可以从浮子那边加油吗。。。。。

维保公司说从那里加太慢了
大家一起学习
24610
YXBK 版主
文章数:11663
年度积分:3598
历史总积分:24610
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/24 14:21:25
#4楼
以下是引用8774768252019/7/24 13:52:47的发言:
这个几年换一次?

这个是看检验结果的,不合格就换
大家一起学习
3808
小笑笑
文章数:722
年度积分:524
历史总积分:3808
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2019/7/24 15:47:13
#5楼
这个容量小直接更换,容量大的一般都采用真空循环滤油
22745
wenquan753
文章数:14386
年度积分:2015
历史总积分:22745
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/24 20:05:28
#6楼
楼主这个是多少电压的?看变压器体积容量不大!
现在10KV的基本上都是干式变压器了!
24610
YXBK 版主
文章数:11663
年度积分:3598
历史总积分:24610
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/24 20:15:31
#7楼
以下是引用wenquan7532019/7/24 20:05:28的发言:
楼主这个是多少电压的?看变压器体积容量不大!
现在10KV的基本上都是干式变压器了!
是10kv的,1000kva
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
11915
fsjnzhouyan
文章数:3831
年度积分:1787
历史总积分:11915
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/7/24 20:45:48
#8楼
早几年前厂里的630kvA变压器开始也是这样加,差不多满了再从油枕上加。