#0楼
台达B2的伺服驱动器的CWL CCWL分别接了行程开关,在电机运动出发行程开关后,出现AL014或AL015,电机停止。此时,我想通过将ARST脚状态设置成ON来清除异常,然后让电机反转,,但是没有效果,AL014或AL015异常没有清除,电机也没动。请问大家电机在行程开关处停止后怎么处理的?
附件 捕获.jpg
[此贴子已经被作者于2019/5/20 11:01:40编辑过]
17258
gk_0 版主
文章数:6888
年度积分:2305
历史总积分:17258
品牌积分(台达):10
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/20 11:56:31
#1楼
正方向限位达到后,报警,此时可操作负方向运动后,再复位故障
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
47
EricRen
文章数:3
年度积分:47
历史总积分:47
品牌积分(台达):2
注册时间:2019/5/20
发站内信
发表于:2019/5/20 11:58:15
#2楼
回复 #1楼 gk_0
好的,谢谢,我马上去试试
47
EricRen
文章数:3
年度积分:47
历史总积分:47
品牌积分(台达):2
注册时间:2019/5/20
发站内信
发表于:2019/5/20 12:26:19
#3楼
回复 #1楼 gk_0
按照你的方法,问题解决了,十分感谢表情