中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

工控贴图

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 工控贴图 → 浏览主题: 14台伺服电机一半以上报警——为了踏上北归之路拼了
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:528 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

14台伺服电机一半以上报警——为了踏上北归之路拼了

分享到
12740
李东泽 版主
文章数:6550
年度积分:3668
历史总积分:12740
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/20 9:51:29
#0楼
附件 微信图片_20190518151802.jpg
左极限限位报警,右极限限位报警,编码器报警
一堆报警。
11410
卢学斌
文章数:4966
年度积分:1130
历史总积分:11410
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/20 9:53:49
#1楼
这线,蜘蛛网一样,是不是有些编码器插头什么的都张冠李戴了。
1556
1240368017
文章数:268
年度积分:801
历史总积分:1556
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2019/5/20 10:05:07
#2楼
会不会是干扰,怎么会有这么多报警。看现场线走的很乱,应走走好。
17243
gk_0 版主
文章数:6879
年度积分:2290
历史总积分:17243
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/20 10:13:53
#3楼
头痛啊,估计是误操作了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2072
gaoyingchun
文章数:300
年度积分:521
历史总积分:2072
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2019/5/20 10:45:50
#4楼
一看就是刚开始调试,限位默认常闭接入,不接线就报警啊,有什么奇怪
共同学习!!!
4402
chi1225
文章数:1385
年度积分:1157
历史总积分:4402
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2019/5/20 10:51:16
#5楼
没设定或外围线路问题,各种极限,急停报警。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最好的作法是想办法前进~~
33997
fumz78 版主
文章数:16134
年度积分:2479
历史总积分:33997
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/20 15:48:29
#6楼
这几个报警内容都和接线有关,算是相对好解决的报警。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
2493
1491272663
文章数:75
年度积分:487
历史总积分:2493
注册时间:2012/12/10
发站内信
发表于:2019/5/20 21:47:24
#7楼
检查一下接地是否存问题
13697
goldage
文章数:8095
年度积分:2982
历史总积分:13697
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/20 21:51:04
#8楼
线看上去乱,主要是柜子有点小,整理一些也是可以很规整的,伺服报警只是限位和编码器报警,有规律的比较好处理
12740
李东泽 版主
文章数:6550
年度积分:3668
历史总积分:12740
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/21 9:23:23
#9楼
以下是引用卢学斌2019/5/20 9:53:49的发言:
这线,蜘蛛网一样,是不是有些编码器插头什么的都张冠李戴了。
这种可能性比较小,因为都有标识的,插头的线头上有线号,电机线和编码器是一个一个装的,查看伺服驱动器站号,一一对应的