#0楼
各位老师,请教这个型号的台达变频器,为了检验它的故障报警功能,我只接2根输出线到电机上,结果却是无故障报警,变频器也不出现故障码,这就费解了,里面参数设置02-13是默认11故障指示啊,RC1公共端,RB1常闭,RA1常开,设置接线都没问题啊
308
copy4445
文章数:39
年度积分:308
历史总积分:308
品牌积分(台达):8
注册时间:2019/1/12
发站内信
发表于:2019/5/9 14:54:42
#1楼
附件 2019-05-09_14.54.34.jpg

附件 2019-05-09_14.54.45.jpg
72492
ZCMY 版主
文章数:43541
年度积分:3007
历史总积分:72492
品牌积分(台达):47
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/5/9 15:52:36
#2楼
给运行信号了?
34043
fumz78 版主
文章数:16151
年度积分:2525
历史总积分:34043
品牌积分(台达):8
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/9 16:07:23
#3楼
接故障输出端子?如果是这个,通常故障输出对应的信号是常闭的,即没故障时有信号输出。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
308
copy4445
文章数:39
年度积分:308
历史总积分:308
品牌积分(台达):8
注册时间:2019/1/12
发站内信
发表于:2019/5/9 20:56:21
#4楼
回复 #2楼 ZCMY
给运行信号了,因为少一相电,电机直哼哼,变频器就是不停下报错误码,我用的天正和三晶的变频器都可以报故障
308
copy4445
文章数:39
年度积分:308
历史总积分:308
品牌积分(台达):8
注册时间:2019/1/12
发站内信
发表于:2019/5/9 20:59:28
#5楼
回复 #3楼 fumz78
对啊,一个公共端,报警时候常闭就会变成开,现在情况是电机少一相直哼哼,变频器也不报错误不报警
13751
goldage
文章数:8128
年度积分:3036
历史总积分:13751
品牌积分(台达):23
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/9 21:44:53
#6楼
还没达到变频器认为的报警条件,估计你接的电机比较小
7832
蛇会大学
文章数:3400
年度积分:1865
历史总积分:7832
品牌积分(台达):11
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/9 23:15:51
#7楼
你确认一下这个型号的变频器有没有输出缺相报警功能?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
308
copy4445
文章数:39
年度积分:308
历史总积分:308
品牌积分(台达):8
注册时间:2019/1/12
发站内信
发表于:2019/5/11 17:37:51
#8楼
完结帖
用相应的11KW的变频器试验了下,完美报警,感谢楼上各位老师的热心指导!
308
copy4445
文章数:39
年度积分:308
历史总积分:308
品牌积分(台达):8
注册时间:2019/1/12
发站内信
发表于:2019/5/11 17:39:08
#9楼
回复 #6楼 goldage
我试验论证了下,还就是这么回事!