中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

英威腾变频器

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 英威腾变频器 → 浏览主题: 英威腾GD3000变频器报加速过电流和恒速过电流怎么解决?
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:902 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

英威腾GD3000变频器报加速过电流和恒速过电流怎么解决?

分享到
40
食色幸也
文章数:2
年度积分:40
历史总积分:40
注册时间:2019/4/20
发站内信
发表于:2019/4/20 16:17:33
#0楼
现在在用GD3000的变频在生产调试过程中报加速过电流和恒速过电流,原先用的v/f直线型重载情况下无法启动,报过流,现在改为v/f曲线型,但有时候还报以上故障要怎么解决?
[此贴子已经被jint于2019/4/22 9:32:23编辑过]
1536
AlsacePMuhLG
文章数:513
年度积分:1534
历史总积分:1536
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/4/21 7:53:12
#1楼
变频器功率多少?电机功率多少?故障时电流电压多少?实际负载情况如何?矢量模式有没有自整定?V/F模式曲线有没有调整?什么都没有,怎么回答!
16433
xuzhaokun
文章数:8200
年度积分:1273
历史总积分:16433
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2019/4/22 22:08:05
#2楼
你带的什么负载呀,是不是电机负载不稳定呀。
此帖发自手机工控论坛
40
食色幸也
文章数:2
年度积分:40
历史总积分:40
注册时间:2019/4/20
发站内信
发表于:2019/4/24 9:13:26
#3楼
问题已解决谢谢
此帖发自手机工控论坛
31696
jint 管理员
文章数:18062
年度积分:2599
历史总积分:31696
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2019/4/24 9:31:17
#4楼
以下是引用食色幸也2019/4/24 9:13:26的发言:
问题已解决谢谢
您是怎么解决的?方便将解决办法说出来大家学习一下吗?