#0楼
本来传感器是4到20毫安,我用了250的电阻串起来,是1到5V,根据公式计算了,增益和偏置,  0.25  -25   但是结果与压力表所显示的单位差的两个单位BAR,请问是怎么回事?难道是电阻误差造成的结果吗。
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg

附件 5.jpg

附件 6.jpg

附件 7.jpg

附件 9.jpg
[此贴子已经被作者于2019/1/28 4:39:17编辑过]
6357
limassol
文章数:592
年度积分:1264
历史总积分:6357
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/1/28 8:36:53
#1楼
说的什么你自己都看不懂
22892
wenquan753
文章数:14466
年度积分:2162
历史总积分:22892
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/28 9:19:50
#2楼
楼主有没有测一下电压是多少?
换算一下看看有什么差异!
10642
465010287 版主
文章数:5858
年度积分:3156
历史总积分:10642
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/1/28 10:08:34
#3楼
意思说压力表和我显示的监控差两个单位
[此贴子已经被作者于2019/1/28 10:09:05编辑过]
10642
465010287 版主
文章数:5858
年度积分:3156
历史总积分:10642
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/1/28 10:10:09
#4楼
我用万用表测量是三伏电压,对应的是应该是五个单位BAR 是压力表已经在八个BAR单位
[此贴子已经被作者于2019/1/28 10:10:57编辑过]
25032
YXBK 版主
文章数:11863
年度积分:4020
历史总积分:25032
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/1/28 21:02:36
#5楼
压力表满量程是多少
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
10642
465010287 版主
文章数:5858
年度积分:3156
历史总积分:10642
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/1/28 21:20:07
#6楼
回复 #5楼 YXBK
兄弟有没有看我发的图片 机械表上0-16BAR 我的传感器是0-10BAR,应该就是这个原因 量程选大了
17627
dlr
文章数:3859
年度积分:1172
历史总积分:17627
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/31 16:32:20
#7楼
   这跟机械表的量程选大没有一点关系,楼主测得3V电压时传感器计算输出是12MA指示就是5巴,但机械表指示的是8巴,看来其中有一个表的误差大,只有通过校准来判断两块表的误差后才能做其它的工作。怀疑电阻有误差,可通过测量电流来判断。
   仔细看照片,发现设置有问题,传感器的量程是0-10巴,量程应该是最小值0巴,最大值10巴。如果LOGO!的输入信号是0-10V, 实际输入是1-5V 则,偏置-0.25, 增益2.25。我对LOGO!的设置不太了解,但按常规来计算应该如此,供参考。
[此贴子已经被作者于2019/1/31 17:34:43编辑过]
10642
465010287 版主
文章数:5858
年度积分:3156
历史总积分:10642
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/1/31 19:51:42
#8楼
回复 #7楼 dlr
谢谢你知道,谢谢你指点,我终于碰到你这样高手了,谢谢,我是的,我是放大了十倍(﹁"﹁)西门子logo控制,不支持小数点 .只能放大十倍