工控论坛首页 西门子S7-200 SMART PLC体验 → 浏览主题: 求助各位大神
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:300 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

求助各位大神

分享到
710
slb7241523
文章数:25
年度积分:92
历史总积分:710
注册时间:2009/11/1
发站内信
发表于:2018/6/4 19:48:56
#0楼
附件 QQ截图20180604190411.jpg
前几天刚买个S7-200SMART ST40    想咨询下各位大神   我PLC 的L+ M 采用独立的1个24V电源    (数字量输入的1M 和数字量输出的2L 2M   2L 3M 能共用一个外部24V电源吗)  



10219
osp321
文章数:4866
年度积分:221
历史总积分:10219
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2018/6/4 20:00:40
#1楼
当然可以用一个电源。
72460
ZCMY 版主
文章数:43527
年度积分:2975
历史总积分:72460
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/6/4 20:05:07
#2楼
可以;
17252
gk_0 版主
文章数:6885
年度积分:2299
历史总积分:17252
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/6/4 20:05:53
#3楼
“我PLC 的L+ M 采用独立的1个24V电源”,这话怎么理解,这两端子是PLC自带的电源输出,只要满足负载要求,你尽可以只用一个电源啊
710
slb7241523
文章数:25
年度积分:92
历史总积分:710
注册时间:2009/11/1
发站内信
发表于:2018/6/4 20:27:03
#4楼
表情谢谢了  我是想用两个外部DC24电源  1个给  (L+ M  24VDC INPUT)   另一个给 (数字量输入的1M 和数字量输出的2L 2M   2L 3M )
16520
guanyumou 版主
文章数:7892
年度积分:2593
历史总积分:16520
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/6/4 21:41:44
#5楼
这个是接线图,你可以看看,PLC的供电、数字量输入、晶体管输出可以用一个外部电源:
附件 image.jpg
[此贴子已经被作者于2018/6/4 21:44:48编辑过]
6329
limassol
文章数:587
年度积分:1236
历史总积分:6329
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2018/6/4 22:12:35
#6楼
以下是引用gk_02018/6/4 20:05:53的发言:
“我PLC 的L+ M 采用独立的1个24V电源”,这话怎么理解,这两端子是PLC自带的电源输出,只要满足负载要求,你尽可以只用一个电源啊
这个PLC是24V供电在右上角,右下角是24V输出
173
21929210
文章数:1
年度积分:56
历史总积分:173
注册时间:2018/5/22
发站内信
发表于:2018/6/5 7:51:25
#7楼
可以,但负端必须要共接