 对于PLC的某个原理图模块,如果我在符号编译器里做个平面布局用的和总览用的,这样在自动统计的时候会算三个设备了吧?对于这个问题有正确操作方法吗?
277
walkers
文章数:25
年度积分:71
历史总积分:277
注册时间:2017/3/26
发站内信
发表于:2018/4/21 13:24:20
#1楼
我发现了一个情况。EPLAN里是对新建页做了分类(安装、总览、多线),而ACE里是对电气属性做了分类(元件属性、示意图属性),也就是说在原理图里插入具有元件属性的原理图模块,在布局图和总览图里要插入具有示意图属性的图。不知道我这么理解对不对~等高手~
17290
gk_0 版主
文章数:6899
年度积分:2337
历史总积分:17290
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/4/21 14:48:32
#2楼
这就是EPLAN宏的多种方式定义了
277
walkers
文章数:25
年度积分:71
历史总积分:277
注册时间:2017/3/26
发站内信
发表于:2018/4/21 15:43:48
#3楼
回复 #2楼 gk_0
请教下ACE的导入应该怎么操作:)
1302
xiatianyun
文章数:225
年度积分:97
历史总积分:1302
注册时间:2002/6/5
发站内信
发表于:2018/4/21 16:34:59
#4楼
CAD电气版很久没用了,ePlan倒是这几年常用,所以也不能给出正确的答案。
不过从ePlan的使用看布局图和总览图里面相同的部件是不会作为不同的部件重复统计的。
277
walkers
文章数:25
年度积分:71
历史总积分:277
注册时间:2017/3/26
发站内信
发表于:2018/4/21 18:05:22
#5楼
回复 #4楼 xiatianyun
嗯,因为EPLAN里是一个部件关联一个宏,这一个宏里实际可以多类型、多变量建立多个宏,这样把2D图用的宏、总览图用的宏、原理图用的宏在一个部件里搞定了,统计为一个设备。类似的功能不太清楚ACE里是怎么实现的,在摸索中(好像有个“主”与“子”的概念,TAG与P_TAG,需要继续摸索验证。)。
这就想到了两种情况,一种是类似主触点与辅触点的“父子”元件(类似的好像还有个母子元件);另一种是同一模块不同表现形式(平面图形、总览图形、原理图形)之间的统计关联。都要慢慢摸清楚。。。
277
walkers
文章数:25
年度积分:71
历史总积分:277
注册时间:2017/3/26
发站内信
发表于:2018/4/21 18:08:54
#6楼
回复 #4楼 xiatianyun
我下载的部件库里只有原理图宏和2D宏,没有总览宏,想想打算自己逐个加。你的PLC总览宏是库里有的还是你自己做的?
10655
465010287 版主
文章数:5865
年度积分:3169
历史总积分:10655
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/4/22 0:08:56
#7楼
只能说在很多变量,