工控论坛首页 英威腾变频器 → 浏览主题: 英威腾160KW故障,设定不了缺相保护?
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:473 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

英威腾160KW故障,设定不了缺相保护?

分享到
436
永福一号
文章数:17
年度积分:65
历史总积分:436
注册时间:2017/6/20
发站内信
发表于:2018/3/22 20:21:32
#0楼
把驱动板和主板拆下来,接上直流电530V,显示poFF,把输入缺相保护,设定了不保护,还是显示一样,请问各位大神是什么原因
[此贴子已经被jint于2018/3/23 8:54:51编辑过]
此帖发自论坛APP
31717
jint 管理员
文章数:18077
年度积分:2620
历史总积分:31717
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2018/3/23 9:06:57
#1楼
1、显示POFF故障,确定是缺相保护吗?
2、直流母线电压严重偏低?
3、缺相信号异常?
4、220V机器电压等级参数设错?
5、其他的大神来补充吧……
1209
yiyibushe
文章数:189
年度积分:128
历史总积分:1209
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2018/3/23 10:59:47
#2楼
poff不是缺相,是母线电压低,楼主应该有220伏接380伏机器了?
此帖发自手机工控论坛
16440
xuzhaokun
文章数:8201
年度积分:1280
历史总积分:16440
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/3/23 12:14:01
#3楼
你三相检测电路没有封上,这个应该是短检测光藕的3脚和4脚,参数是解决不了的。
此帖发自手机工控论坛
714
黄朋
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:714
注册时间:2009/8/8
发站内信
发表于:2018/3/23 14:24:51
#4楼
楼主是没证的初级电工吧