中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: Allen-Bradley 变频器预冲电电路故障
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:1299 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

Allen-Bradley 变频器预冲电电路故障

分享到
1156
644198673
文章数:60
年度积分:75
历史总积分:1156
注册时间:2017/2/28
发站内信
发表于:2018/2/2 16:16:45
#0楼
接修一台AB400P 250KW的变频器,上电有显示但是就是进入不了系统,故障灯常亮按任何健无反应代换控制板故障依旧,经测量发现直流母线无电压,用示波器测量可控硅触发线没有任何波形,顺着往前检查可控硅触发电路电源有15V电压正常,再往前查发现也没有几个元件了,难道是主板上这芯片坏啦。AB的变频器修的少没什么验有没哪位师傅修过类似的故障的。
附件 IMG_20180202_154712.jpg

附件 IMG_20180202_154726.jpg

附件 IMG_20180202_154742.jpg

附件 IMG_20180202_154813.jpg



14619
kazefsh
文章数:6100
年度积分:135
历史总积分:14619
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2018/2/2 17:20:31
#1楼
先找说明书,看接线对不对
9579
yuanyuesheng
文章数:1830
年度积分:110
历史总积分:9579
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2018/2/2 18:35:16
#2楼
顺便想,可不可以把原来CPU给的触发启动信号电路,改成上电延时直流电压直接触发?
1156
644198673
文章数:60
年度积分:75
历史总积分:1156
注册时间:2017/2/28
发站内信
发表于:2018/2/3 9:48:51
#3楼
回复 #2楼 yuanyuesheng
这个办法不错
2243
275891330
文章数:368
年度积分:57
历史总积分:2243
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2018/2/3 10:03:12
#4楼
看这个驱动有点像台达的,这个顺着查应该还好查的吧,驱动没有问题就查光耦控制下,实在不行就考虑下2楼方法,不过不到万不得已还是不要那样去改
4624
711022027
文章数:425
年度积分:113
历史总积分:4624
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2018/2/3 10:58:50
#5楼
台达110KW的板子,看着确实高度相似。
4624
711022027
文章数:425
年度积分:113
历史总积分:4624
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2018/2/3 10:59:38
#6楼
附件 ScreenShot038.jpg

台达110KW的板子
4624
711022027
文章数:425
年度积分:113
历史总积分:4624
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2018/2/3 11:01:42
#7楼
看编号应该是一样,而不是相似!表情
7437
805709808
文章数:696
年度积分:78
历史总积分:7437
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2018/2/3 11:52:30
#8楼
AB400系列的变频器是台达代工的,所以看着都一样
此帖发自手机工控论坛
4624
711022027
文章数:425
年度积分:113
历史总积分:4624
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2018/2/3 12:37:22
#9楼
以下是引用8057098082018/2/3 11:52:30的发言:
AB400系列的变频器是台达代工的,所以看着都一样
不知道是台达抄袭AB的技术,还是台达的技术贴AB的牌。