中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

英威腾变频器体验

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 英威腾变频器体验 → 浏览主题: 请教恒压供水模拟量远传压力表应该接在管道的什么位置?
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:3171 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

请教恒压供水模拟量远传压力表应该接在管道的什么位置?

分享到
213
yl007787
文章数:13
年度积分:56
历史总积分:213
注册时间:2017/10/8
发站内信
发表于:2017/11/9 21:22:17
#0楼
英威腾da200变频器用做恒压供水控制,问题是在模拟量输入AI2的接线端子上加了一个500欧姆的电阻,请问是为什么?
 

再就是恒压供水把压力表装在管道的哪里控制更好?
此帖发自论坛APP
17616
dlr
文章数:3857
年度积分:1161
历史总积分:17616
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/9 22:09:31
#1楼
英威腾的变频器没有用过,推测在模拟量端子上并一个500欧电阻,是否是把电流信号转换为电压信号。压力表通常应装在水泵的出口管道上。
[此贴子已经被作者于2017/11/9 22:10:06编辑过]
7600
feiyonglou
文章数:301
年度积分:1037
历史总积分:7600
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2017/11/9 22:50:24
#2楼
压力表的工作是5V左右,而变频器的电压大多是10V的,加500欧电阻是为了降压。
此帖发自手机工控论坛
20128
zzn6737
文章数:11984
年度积分:912
历史总积分:20128
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/11/10 6:45:25
#3楼
加电阻?压力变送器输出的是电流信号吧?
记得加装存水弯管!
19927
yejingmao
文章数:12697
年度积分:1050
历史总积分:19927
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/11/10 8:15:45
#4楼
最好有示意图,不要离弯头近的地方
3886
yecao2003
文章数:1344
年度积分:664
历史总积分:3886
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/11/10 8:16:08
#5楼
加电阻是把电压信号变为电流信号,压力变送器装在出水的位置。
3763
799676754
文章数:1369
年度积分:701
历史总积分:3763
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/10 8:53:09
#6楼
    水泵出口都有阀门,远传压力表应该装在水泵与阀门之间的位置,并且尽量离弯头和阀门远一点。
213
yl007787
文章数:13
年度积分:56
历史总积分:213
注册时间:2017/10/8
发站内信
发表于:2017/11/10 11:56:05
#7楼
回复 #4楼 yejingmao
加个压力罐,把表装到压力罐上可以吗?
此帖发自论坛APP
213
yl007787
文章数:13
年度积分:56
历史总积分:213
注册时间:2017/10/8
发站内信
发表于:2017/11/10 11:57:53
#8楼
回复 #6楼 799676754
水泵出口到压力罐,可以把压力表装到压力罐上吗?
此帖发自论坛APP
22875
wenquan753
文章数:14458
年度积分:2145
历史总积分:22875
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/10 14:06:00
#9楼
不能在泵的出口就装
避免弯头等位置
直管立管中间最合理!
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2