厂里一台  台达CP2000变频器 突然坏了, 上电后 点启动  直接 就报   IGBT上下桥短路故障  不知道该怎么维修,望哪位专家 给小弟 指点迷经 一下,  不胜感激。表情表情
20分悬赏
14320
kazefsh
文章数:6020
年度积分:1532
历史总积分:14320
品牌积分(台达):1
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/9/11 17:23:25
#1楼
有模块坏了
291
453135019
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:291
品牌积分(台达):0
注册时间:2015/12/11
发站内信
发表于:2017/9/11 18:04:22
#2楼
是驱动板坏了  还是IGBT坏了.?表情
14320
kazefsh
文章数:6020
年度积分:1532
历史总积分:14320
品牌积分(台达):1
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/9/11 18:32:53
#3楼
回复 #2楼 453135019
一般是模块坏了,你可以测一下
4535
zcd207
文章数:1681
年度积分:541
历史总积分:4535
品牌积分(台达):1
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/9/12 9:13:08
#4楼
修驱动,换模块,就搞定,很简单哦
16461
xuzhaokun
文章数:8201
年度积分:1301
历史总积分:16461
品牌积分(台达):1
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/9/13 9:42:59
#5楼
估计是模块坏了。
3960
15013099188
文章数:432
年度积分:541
历史总积分:3960
品牌积分(台达):0
注册时间:2012/3/28
发站内信
发表于:2017/9/14 15:59:21
#6楼
是这种吧,静态检测模块没坏,一般是驱动故障,我修过几台45kw的都是驱动故障
3960
15013099188
文章数:432
年度积分:541
历史总积分:3960
品牌积分(台达):0
注册时间:2012/3/28
发站内信
发表于:2017/9/14 15:59:42
#7楼
附件 台达vfd-cp系列变频器维修图片-12.jpg
692
sonypcg
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:692
品牌积分(台达):0
注册时间:2006/8/21
发站内信
发表于:2017/9/14 16:23:46
#8楼
拿 去修吧,不是 模块就是 驱动光耦……
7840
蛇会大学
文章数:3403
年度积分:1873
历史总积分:7840
品牌积分(台达):11
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/17 19:04:31
#9楼
以下是引用4531350192017/9/11 16:43:01的发言:
IGBT上下桥短路故障 表情表情

这么明显的提示我都不知道说什么好了