中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

施耐德电气论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气低压电器论坛 → 浏览主题: 施耐德空气开关分断能力n与h有什么区别?
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:1118 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

施耐德空气开关分断能力n与h有什么区别?

分享到
223
红泽三少
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:223
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2017/6/19
发站内信
发表于:2017/8/16 14:10:58
#0楼
亲们,谁用过施耐德的空气开关,分断能力n与h有什么区别啊?
7121
limassol
文章数:638
年度积分:624
历史总积分:7121
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2017/8/16 17:59:55
#1楼
分断能力H 10000A,   N 6000A
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8