亲们,谁用过施耐德的空气开关,分断能力n与h有什么区别啊?
6322
limassol
文章数:586
年度积分:1229
历史总积分:6322
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2017/8/16 17:59:55
#1楼
分断能力H 10000A,   N 6000A