大家好,第一次用安川的全闭环模块(SGDV-0FA01A),外加海德汉的编码器(ERN1378 204862S14-70),通过串行转换单元(JZDP-DOO3-000-E)连接。现在的问题是不知道要设哪些参数,因为客户比较急,明天就要去现场处理了。网上的资料也较少。有没有用过此控制方式的朋友呢,指点下呀
愿消三障诸烦恼,愿得智慧真明了,普愿罪障悉消除,世世常行菩萨道。
5767
919355607
文章数:1860
年度积分:197
历史总积分:5767
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/8/3 7:54:21
#1楼
没搞过,没说明书吗?
9277
xlian
文章数:3094
年度积分:607
历史总积分:9277
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/3 8:45:14
#2楼
应该闭环矢量控制吧、最好找找说明书;
56
远pkXfIgoxCU
文章数:2
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2019/2/15
发站内信
发表于:2019/2/15 23:54:14
#3楼
参数怎么改?怎么设置?
4883
6926792
文章数:732
年度积分:501
历史总积分:4883
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2019/2/16 8:59:01
#4楼
回复 #3楼 远pkXfIgoxCU
通过sigmaWin+Ver.7软件更改参数,具体参数如下