前言
InduSoft Web Studio 是一套集合各式自动化套件的高端跨平台的SCADA( 组态软件),HMI( 人机接口) 整合型开发工具。它具有友善的图形化设计工具,丰富的动态屏幕显示效果,完整的安全管理机制、智能化远程诊断及控制、运行可靠等特点。并且,这套InduSoft 软件经过特殊设计,可以轻易达到“单次开发- 随处布署”的功能,以满足现今各种PC、智能手机、平板等智能型监控平台的需求。可谓这套软件是集多种组态软件的优势于一身的高品质的组态软件,绝对称得上是泓格科技一高、大、上的力作。
2.试用愿望
最初从2014年9月份中华工控网大版主思南为这款软件的即将试用活动进行吹风一贴的一瞥,就不禁被这款软件的无穷魅力所深深吸引,试用一下这个软件的的强烈愿望油然而生。
直到2014年11月20日,终于有了试用机会 ,尽管已经出差外地且事务繁忙,也是十分惊喜的,好在当时的时间上还是够用的。
试用上了这个软件后不久,安装这个软件的笔记本电脑坏掉了,几经辗转,最后宣告暴废,丢失了软件授权。没办法只能在其它的电脑上在更加有限的时间里体验了。
该软件功能巨丰富,巨强大,不言而喻,即使经验丰富的老手,想彻底领略其所有功能,也完全不是一朝一夕可以做到的。对一个工控新手来说更是如此 。
3.试用过程
3.1 使用ODBC链接ACCESS数据库
该软件的试用,我是从一个人员管制系统小应用案例开始。该案例的重点就在于,该软件可以将ODBC链接到ACCESS数据库,实现从现场收集到的人员进出信息存入到数据库中,然后便于管理人员有效地利用数据库收集的信息帮助我们控管、统计、分析和决策之用。
打开系统自带的Microsoft Office Access 2003软件,建立数据库db1.mdb,将这个数据库存放在C:\test文件夹中,然后在这个库中建立数据表Control和数据表People,详见下表1和表2所示。
附件 1.jpg
ODBC(Open Database Connectivity,开放数据库互连)是微软公司开放服务结构(WOSA,Windows OpenServices Architecture)中有关数据库的一个组成部分,它建立了一组规范,并提供了一组对数据库访问的标准API(应用程序编程接口)。
依图1打开ODBC数据源管理器窗口,选择Microsoft Access Driver(*.mdb),添加一个名称为Mytest的新数据源。在图2窗口,点击“选择”选项,选择Access数据库档案(C:\test\db1.mdb),即可在ODBC数据源管理器窗口看到新增的“Mytest”的 ODBC的连接,如图3所示。这样就建立起ODBC与具体数据库db1.mdb的联系,只要应用程序(InduSoft Web Studio)将数据源名Mytest提供给ODBC,ODBC就能建立起与相应数据库db1.mdb的连接。
附件 2.jpg
附件 3.jpg
3.2 人员管制系统窗体制作
此案例为一个模拟某办公楼管制许可进出人员进出信息的控制系统 。在Access数据库中建立可以进出此办公楼的相关人员,当人员要进出此楼时必须详细记录日期时间与相关信息,作为日后调阅的信息。由于每天出入办公楼办事人员繁多,如凭人工登记进出楼人员,不但登记费时费力,而且查询也较为困难。应用软件InduSoft Web StudioODBC功能,管控就十分方便了。
按步骤建立一个主控制画面Main.scr,如图4所示。画面做完了,下一步就需要 利用Indusoft 所提供的ODBC工作窗体 ,透过操作系统已建好的ODBC链接名称Mytest,来直接存取相关的数据库信息。
附件 4.jpg
3.3 ODBC工作窗体设置
在项目管理器的“工作”页签,在ODBC档案夹处按鼠标右键选择[插入]新增两个ODBC工作窗体 ,一个是ODBC001.DBC,为查询管制人员窗体,一个是ODBC002.DBC,为登录人员进出窗体。两个窗体的设置页面分别如图5和图6所示。
附件 5.jpg
附件 6.jpg
在db1.mdb数据库的People数据表中,事先拟录入三个有通行许可的人员,分别是张健、王泓和李波。执行程序 ,在人员名称栏分别输入这三个人的名称,在备注栏中输入[无],点选[人员进入],此时在[信息]字段会显示“可以通行”。
附件 7.jpg
开启db1.mdb数据库档案的Control数据表,调阅数据记录内容,会发觉之前许可出入办公大楼人员的出入信息记录都已经记录到数据表中。
附件 8.jpg
当管理人员在[人员名称]字段中输入非许可人员如张寒,按下[开门]按钮,即会在[信息]字段中响应“禁止通行”,我们回头查看Control数据表无任何变化,表明该条信息并未录入 。此控制系统已经完美地实现了管控许可进出办公大楼人员的任务 。
4.试用总结
软件试用期虽已过数月,但试用并未结束 ,任重而道远。比如本文的试用案例,除了可使用ODBC窗体将数据写入至Access数据库外,同时还可使用InduSoft Web Studio提供的数据库/ERP功能将数据存入SQL数据库中。管理人员可访问链接于本地或远程SQL数据库的许可出入办公大楼人员的出入信息。
本文所试用的案例,论功能相比InduSoft Web Studio庞大功能来说只是冰山一角,但其画面美观而朴实,功能超众而简单易用等种种优点已凸显出其它同类软件无可比拟的优越性。
5.后记
非常感谢中华工控网这个平台的大力支持,感谢InduSoft Web Studio软件体验论坛版主的悉心指教,祝愿InduSoft Web Studio软件越来越强大,祝愿InduSoft Web Studio软件越来越得到更多用户的支持和青睐,也希望软件方今后给予一如既往的支持和帮助 。
21022
liuxd6909
文章数:11727
年度积分:1742
历史总积分:21022
品牌积分(泓格):0
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/7 18:57:07
#1楼
这套软件真的很不错!直接从沙发表情
思想决定高度
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

78