如题,看下图    
附件 4.jpg
附件 5.jpg
致力于自动化
伺服 PLC HMI
518
INVT_PLC 版主
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:518
注册时间:2014/10/20
发站内信
发表于:2015/1/15 14:09:13
#1楼
S0-S19是初始步进符,S20-S991才是普通步进符
几需要将程序第3行的SET S1改成SET S20
22674
mjinbao
文章数:13702
年度积分:1821
历史总积分:22674
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/1/15 16:17:15
#2楼
按提示,1楼应当是对的;S0、S1都是初始步进符。
此帖发自论坛APP
8389
gjf201337
文章数:2403
年度积分:690
历史总积分:8389
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2015/1/29 7:19:10
#3楼
有点像三菱程序。初始步只在开始用。后面的用普通步
此帖发自论坛APP
享受生活
834
lty504351
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:834
注册时间:2007/7/29
发站内信
发表于:2015/2/27 16:29:02
#4楼
S1是步进程序里用的,不能再用SET置位了
377
岩征仪器
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:377
注册时间:2013/6/17
发站内信
发表于:2015/3/20 14:59:01
#5楼
原来如此
3693
anheng
文章数:1055
年度积分:-2
历史总积分:3693
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/4/3 8:55:45
#6楼
 不会用呀,也没有看明白这个程序的意思