先前的加热炉都是工人到现场巡检时到看火窗处观察炉子里面的燃烧状况,虽然辛苦但也调高了巡检质量,大部分人员的责任心都是很强的,设置又一次发现了炉管破裂,紧急停车而受到了厂领导的嘉奖。
后来新的设备上了火焰检测器在监控画面上显示,虽然还要求工人到现场巡检查看,但效果巡检效果大打折扣,火焰检测器的实际使用效果也很不好,常常不显示。

附件 5.jpg
附件 4.jpg
11456
logo1979
文章数:4199
年度积分:366
历史总积分:11456
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/11/20 9:26:09
#1楼
监测紫外线
21040
zzn6737
文章数:12003
年度积分:773
历史总积分:21040
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/20 17:22:13
#2楼
锅炉内窥式高温火焰监视系统,摄像机要不要经常清洁镜头?
有问题可加
12999
1053370790
文章数:3893
年度积分:798
历史总积分:12999
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/11/20 17:45:12
#3楼
以前燃烧机上面就是用个普通的光线传感器,两线的。
21040
zzn6737
文章数:12003
年度积分:773
历史总积分:21040
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/20 17:58:07
#4楼
以下是引用10533707902014/11/20 17:45:12的发言:
以前燃烧机上面就是用个普通的光线传感器,两线的。
你这个传感器俗称电眼,燃油燃烧器上的大多就是一只光敏电阻。
有问题可加
24361
wenquan753
文章数:15148
年度积分:1245
历史总积分:24361
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/11/20 18:09:42
#5楼
楼主这个是锅炉吗?
12152
jiaonpeng
文章数:6134
年度积分:50
历史总积分:12152
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/21 8:30:38
#6楼
回复 #2楼 zzn6737
里面是一个感光的光电开关式的期间,检测到紫外线还是红外线开关就吸合,不然就断开,现场使用效果不好主要原因炉子内向下落灰,如果烧燃料油还会滴油子把检测玻璃窗糊死,需要不断地清理。
12152
jiaonpeng
文章数:6134
年度积分:50
历史总积分:12152
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/21 8:31:20
#7楼
回复 #5楼 wenquan753
石油炼制企业的加热炉,不是烧煤的锅炉。
3119
zssaqk
文章数:1049
年度积分:50
历史总积分:3119
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/21 10:33:35
#8楼
    火焰自动检测装置如果质量过关,应该是提高了工作效率,降低了安全风险,锅炉燃烧过程中一旦有故障,热控保护应该会立即动作的。
12152
jiaonpeng
文章数:6134
年度积分:50
历史总积分:12152
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/21 15:19:09
#9楼
回复 #8楼 zssaqk
实际使用中常常误动作,现在直接不敢投自动和连锁了,因为炉子向探头里掉灰和渣子,造成火焰探头常常失灵。