中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

北尔Beijer

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 北尔Beijer → 浏览主题: HITECH PWS6600S-S与电脑通讯异常
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:1823 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

HITECH PWS6600S-S与电脑通讯异常

分享到
9074
mandriva
文章数:2193
年度积分:1092
历史总积分:9074
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/11 10:23:10
#0楼
新入库一台HITECH  PWS6600S-S,打开ADP软件想把应用下载至触摸屏时出现“通讯等待逾时”的异常报警,无法进行?各位大神这种情况是咋回事?
附件 无标题.jpg

9074
mandriva
文章数:2193
年度积分:1092
历史总积分:9074
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/11 10:23:37
#1楼
自己顶一下
14258
zrx517697809
文章数:6142
年度积分:1928
历史总积分:14258
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/11 11:01:23
#2楼
通讯未连接,检查一下通讯设置
致力于自动化
伺服 PLC HMI
9074
mandriva
文章数:2193
年度积分:1092
历史总积分:9074
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/11 11:36:31
#3楼
回复 #2楼 zrx517697809
选项里的通讯埠设置为com1没错呀,USB数据线也是插在com1口里,还有哪个不对?我连接PWS6A00F可以正常连接,但就是这个新的PWS6600S-S无法通讯
72440
ZCMY 版主
文章数:43513
年度积分:2955
历史总积分:72440
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/7/11 13:39:26
#4楼
先进入系统设置里查看下载对应的COM口
8120
ytthink
文章数:2047
年度积分:726
历史总积分:8120
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2014/7/11 13:44:41
#5楼
端口设置  连线对了?
plc 触摸屏远程下载,远程监控,短信报警。编程,培训等
手机监控操作plc
EMAIL:ytthink88@126.com
72440
ZCMY 版主
文章数:43513
年度积分:2955
历史总积分:72440
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/7/11 13:51:35
#6楼
附件 IMG_20140711_134931.jpg
此帖发自手机工控论坛
9074
mandriva
文章数:2193
年度积分:1092
历史总积分:9074
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/11 14:19:46
#7楼
回复 #6楼 ZCMY
如何进入系统设置呀?我按F2 confg显示the user level must be 1 【continue】,然后就回来原来画面
9074
mandriva
文章数:2193
年度积分:1092
历史总积分:9074
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/11 14:26:41
#8楼
回复 #6楼 ZCMY
附件 C360_2014-07-11-14-24-28-763.jpg
9074
mandriva
文章数:2193
年度积分:1092
历史总积分:9074
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2014/7/11 14:34:13
#9楼
各位:非常感谢!
已经解决,经与罗升服务工程师沟通,后面的拨码开关设置为5、6off,其他on就可以了。

谢谢!