一台步科ET070屏,一台西门子CPU224XP的PLC。 使用购买屏时一起购买的西门子200和ET070专用的通讯线。初次使用触摸屏,试验的程序是一简单的电机星三角降压控制程序
附件 QQ截图20130820205809.jpg
,在触摸屏上设置一控制画面
附件 QQ图片20130820210535.jpg
现在的情况是:
1、从电脑编写的程序都可以写到触摸屏和PLC中;
2、通过实体按钮启动后,触摸屏中设置的状态指示灯的亮灭能反应PLC的实际输出状态;
3、通过触摸屏中设置的启动与停止按钮却操作不了PLC的输出元件的输出与断开。
启动I0.0与停止I0.1按钮的实际设置如下:
附件 QQ截图20130820205932.jpg
附件 QQ截图20130820210612.jpg
15分悬赏
思想决定高度
892
guai_0322
文章数:281
年度积分:53
历史总积分:892
注册时间:2013/7/7
发站内信
发表于:2013/8/25 13:03:45
#1楼
输入点不接受这样的输入,把I0.0换成M0.0就好了。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21007
liuxd6909
文章数:11723
年度积分:1727
历史总积分:21007
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/8/25 14:21:29
#2楼
以下是引用guai_03222013/8/25 13:03:45的发言:
输入点不接受这样的输入,把I0.0换成M0.0就好了。
这也正想问这个,不接受IB,怎么还设置IB,是有条件的吗?
附件 未命名1.jpg
思想决定高度
11407
卢学斌
文章数:4966
年度积分:1127
历史总积分:11407
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/8/26 19:59:02
#3楼
触摸屏软件开关只接受PLC内部继电器。
636
2421569050
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:636
注册时间:2013/2/26
发站内信
发表于:2013/9/23 21:57:01
#4楼
同意楼上说法,PLC只接受内部变量数据,I0.0改为M/V就可以了
1235
1634209129
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:1235
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2014/12/12 0:10:27
#5楼
I0.0读取的是外部实时信号