关于阿尔泰信号采集卡  DI信号采集。

输入端信号要求不能浮空  要嘛接DC5V- 要嘛接DC5V+

解决方案使用 中继转 中继线圈是DC24V(使用外部开光量控制)

中继上有一个常开点 一个常闭点 使用同一个公共端。

公共端接阿尔泰信号输入端(DI?) NO接DC5V+  NC点接DC5V-

这样的话就可以在没有外部的信号的情况下 保证阿尔泰收到的是低电平信号。

有信号的情况下 阿尔泰收到的是高电平信号。


不知道其他品牌如研华 NI的DI信号采集卡是不是也需要这样接线


如果都需要这样接线  是不是太费时费钱了。 一个小的欧姆龙PCB 型中继还有6块钱。

你们是怎么接的???
我为人人人人为我
4027
470885756
文章数:1227
年度积分:50
历史总积分:4027
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2012/10/26 20:50:47
#1楼
刚刚问过同事了  说研华的卡 可以接点浮空 看来还是一分价钱一分货
我为人人人人为我
400
zf0502118
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:400
注册时间:2012/8/8
发站内信
发表于:2012/11/5 14:33:35
#2楼
您用的哪款阿尔泰产品的板卡啊
4027
470885756
文章数:1227
年度积分:50
历史总积分:4027
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2012/11/5 19:27:22
#3楼
PCI8620 数据采集卡
我为人人人人为我