富士的PLC系列也不少,但是很多人仍然无法理解富士的系列分类。
   从大类来分,富士主要分为MICREX系列与FLEX-PC系列。
   MICREX系列下又分为:
            MICREX-F系列与MICREX-SX系列。
    MCIREX-F系列是一款很优秀的PLC系统,其稳定性堪称优于西门子的S5系列,可惜现在除了F120,F150还在生产外,其余都停产了。其使用的软件为MCIREX-F PC Programmer,目前的版本为1.3,也不会有后续的版本出现。
   MICREX-SX系列分为SPH系列与SPB(SX),SPH为富士的模块化PLC,其使用的软件为D300Win或者StandardLoader,其中,Standardloader软件是一个多用途的软件,它与D300win的区别在于,其只支持梯形图,指令表与ST语言,并不支持功能块与SFC,同时,ST语言中不能像  A = B OR C AND D这样写代码,只能  E = B OR C   A = E AND D 这样分开写,因此可以认为,Standardloader并不适合做大型的ST语言,仍然是传统的梯形图模式。
   而SPB,是一款比较特殊的型号,当其内部系统版本工作在SX模式中,其与SPH所使用的软件相同,而如果工作在N模式,其又可以使用FLEX-PC系列的编程软件。
   
   FLEX-PC系列下可以分为:
      NB:NB0为主机一体化,NJ与NS为模块化。以及SPB(N模式)
   对于FLEX-PC系列,均可以使用Flex PC Programmer软件或者StandardLoader软件进行编程,D300Win软件不可应用于FLEX系列的编程。

   FLEX-PC Programmer软件可以针对的PLC型号:
附件

 D300Win可以编辑的PLC型号:




















31123
cvlsam 版主
文章数:11339
年度积分:983
历史总积分:31123
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/1/8 17:16:50
#1楼
附件
附件

其中NW就是SPB的系列型号,但是仅仅工作在SX模式下,才可以使用D300Win对其编程。

31123
cvlsam 版主
文章数:11339
年度积分:983
历史总积分:31123
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/1/8 17:22:17
#2楼
Standardloader可以编程的PLC型号:
附件
附件
附件

这里必须说明的是:StandardLoader与D300Win软件互相不兼容,也就是说,不能通过D300Win去上载编辑StandardLoader编写的程序。

在使用上,Standardloader与Flex PC Programmer软件的操作并无多大区别。
而D300Win则是继承了欧系的风格(菲尼克斯下属科威软件OEM)。

Regards
31123
cvlsam 版主
文章数:11339
年度积分:983
历史总积分:31123
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/1/8 17:27:15
#3楼
另外,请网友注意一下,目前的D300win软件的版本为3.5版,而StandardLoader的版本为V3.0.16版本,FlexPC Programmer的版本为2.135版本。

Flex Pc Programmer不会更新了,而对于StandardLoader来说,只有V2.3版本或以下才支持N系列,当升级为V3版本后,只对SPB(SX模式)以及SPH提供支持,不在支持NB等老型号了。

而StandardLoader软件与Flex PC Programmer最大的区别是:StandardLoader软件内含模拟器,可以对NB等系列进行程序验证。

不过随着富士仅推广SPH,所以,D300Win将是大势所趋,且D300Win完全符合IEC61131-3标准,所以,学会富士,您一样可以轻松驾驭其他品牌的编程,如施耐德的Unity Pro等。

Regards
4183
螺丝刀1234
文章数:566
年度积分:53
历史总积分:4183
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2010/1/8 19:46:12
#4楼
了解了
2971
abclul
文章数:204
年度积分:47
历史总积分:2971
注册时间:2009/10/22
发站内信
发表于:2010/1/9 9:57:12
#5楼
一看就知道是日本东西,连PLC也有牛逼系列
1586
YS-W
文章数:138
年度积分:294
历史总积分:1586
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2013/1/12 14:21:01
#6楼
太专业了,向你学习。
669
zhangtingchong
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:669
注册时间:2002/8/9
发站内信
发表于:2014/5/26 10:03:37
#7楼
回复 #3楼 cvlsam
你好:看了你的帖子,知道你是富士PLC方面的专家,请问你有Flex pc programmer的使用手册吗?如有请发到我的邮箱zhangtingchong@163.com或565191437@qq.com.先谢谢专家了!
3592
yangtao0206
文章数:137
年度积分:83
历史总积分:3592
注册时间:2009/10/30
发站内信
发表于:2021/5/4 15:11:57
#8楼
版主好,UG430H-SS1软件,能发一下吗?谢谢
54
太极漩涡
文章数:5
年度积分:54
历史总积分:54
注册时间:2020/8/27
发站内信
发表于:2021/5/7 15:36:05
#9楼
版主你好,FPU140S-10A带ROM卡,每次开机时是从ROM卡里读一次程序吗?还是CPU板靠电池保持程序?