1、H5-01,从站地址:设置为1,即就是变频器站号为1
附件 image.jpg

2、H5-02,通信速度的选择:设置为3,即就是波特率为9600bps
附件 image.jpg
附件 image.jpg

3、H5-03,通信校验的选择:设置为1,即就是偶校验
附件 image.jpg

4、H5-04,CE检出时的动作选择:设置为3,即就是操作器上显示CE但继续运行
附件 image.jpg

5、H5-05,CE检出选择:设置为0,即就是CE检出无效
附件 image.jpg

6、H5-06,通信等待时间:设置为5,即就是通信等待时间设置为5ms(默认)
附件 image.jpg

7、H5-09,CE检出时间:设置为2.0,即就是CE检出时间设置为2S(默认)
附件 image.jpg

8、H5-10,输出电压指令监视单位选择:设置为0,即就是以0.1V为单位
附件 image.jpg

9、H5-11,通信的ENTER功能选择:设置为0,即就是通信修改参数值后不立即生效,需要确认指令才生效并保存
附件 image.jpg

10、H5-17,EEPROM不可写入时的动作选择:设置为0,即就是EEPROM数据写入禁止
附件 image.jpg

11、H5-18,电机速度监视的滤波时间常数:设置为0
附件 image.jpg

12、H5-20,通信参数重置:设置为0,即就是重新上电后重置
附件 image.jpg

13、H5-25、H5-26、H5-27、H5-28,这几个参数默认即可
附件 image.jpg

14、o1-03,频率指令设定/显示的单位:设置为0,即就是以0.01Hz为单位
附件 image.jpg

15、通过通信控制变频器相关如下所示:
启动:H0001:H0001
停止:H0001:H0000
给定:H0002:0.01(取决于o1-03参数设置)
电压:H0025:0.1(取决于H5-10参数设置)
电流:H0026:0.1
频率:H0024:0.01(取决于o1-03参数设置)
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
[此贴子已经被作者于2019/12/7 14:09:02编辑过]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
19495
guanyumou 版主
文章数:9116
年度积分:2332
历史总积分:19495
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/12/7 14:09:09
#1楼
16、整理文档提供下载:
附件:安川CH700变频器Modbus RTU串口通信参数设置.rar
[本地下载]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4