中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 这个值表示 什么含义
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:212 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

这个值表示 什么含义

分享到
20785
liuxd6909
文章数:11677
年度积分:1505
历史总积分:20785
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/9/5 1:17:26
#0楼
PLC接收就地一个调节阀的反馈信号 ,这个16#8000什么含义?


附件 微信图片_20190905011652.jpg



思想决定高度
394
旧光影里的暹逻猫
文章数:17
年度积分:341
历史总积分:394
注册时间:2018/8/19
发站内信
发表于:2019/9/5 2:59:51
#1楼
10#32767,模拟量可能溢出了
10240
465010287 版主
文章数:5683
年度积分:2854
历史总积分:10240
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/9/5 5:25:38
#2楼
估计线断了,这样会模拟量最大值,就是溢出了。。。
464
2233296153
文章数:90
年度积分:464
历史总积分:464
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2019/9/5 8:29:39
#3楼
回复 #2楼 465010287
断线应该只会显示为0
9372
xuhuifox
文章数:1884
年度积分:720
历史总积分:9372
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2019/9/5 8:50:06
#4楼
回复 #3楼 2233296153
断线有时候显示0,有时候会显示32768
                 一切为了生活
10240
465010287 版主
文章数:5683
年度积分:2854
历史总积分:10240
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/9/5 8:50:23
#5楼
回复 #3楼 2233296153
哦..不过我们这边的真空计流量都是先断了就是最大值...1794 IE16 OE16
1754
sxjice545
文章数:389
年度积分:770
历史总积分:1754
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2019/9/5 9:39:04
#6楼
16#8000就是十六进制8000
20785
liuxd6909
文章数:11677
年度积分:1505
历史总积分:20785
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/9/5 10:40:10
#7楼
以下是引用xuhuifox2019/9/5 8:50:06的发言:
断线有时候显示0,有时候会显示32768
我先是以为应显示0,结果确认断线
此帖发自手机工控论坛